Помогите разобраться...я в проекте по вентиляции поликлиники в кабинете перевязочной-гнойной поставила оконный осевой вентилятор... т.к помещение является "грязным" а по всему этажу это единственный "грязный" кабинет, поэтому я установила оконный осевой вентилятор....а через наружные стены тянуть воздуховод бесмысленно т.к постройка старая и толщина больше 1м...а Роспотребнадзор говорит что такое делать нельзя....что надо ставить канальный вентилятор и тянуть воздуховоды...?????как поступить не знаю...приточку я тоже не завила непосредственно в кабинет...есть подпор воздуха в шлюзе...
 
 
 
 
  А на каком этаже находится кабинет, что над ним?
 
 
 
 
  кабинет находится на 2 м этаже а над ним еще третий этаж 
 
Добавлено - 14:34 
 над ним кабинет врача....
 
 
 
  Igor Barishpolets
  17.1.2007, 15:26
  
 
  Посмотрите СанПиН 5179-90 и СНиП 2.08.02-89*!
 
 
   